1
139
812
高级会员
发现问题
下载附件 保存到相册 2009-8-16 18:19 上传
下载附件 保存到相册
2009-8-16 18:19 上传
使用道具 举报
没有对钢筋进行保护,已经被砖块压得变形
下载附件 保存到相册 2009-8-16 18:17 上传
2009-8-16 18:17 上传
模板制作不合格,梁被划分为很明显的两个部分
下载附件 保存到相册 2009-8-16 18:15 上传
2009-8-16 18:15 上传
另:监理提出,个别构造柱尺寸不符合标准,砂浆饱和度不够,要求施工方整改
设计方提出,圈梁浇筑时间太短,应满足浇筑时间达到7天的一般要求
质监方,一些必须的建筑材料资料不完善,没有达到回填的程序要求
最后,通过几方沟通,暂不同意回填,等以上条件达到之后,上报质监再同意回填
94
629
第一层墙体砌砖以开始
下载附件 保存到相册 2009-9-6 00:10 上传
2009-9-6 00:10 上传
墙体内预留电线管 此处为客厅的插座位
下载附件 保存到相册 2009-9-6 00:11 上传
2009-9-6 00:11 上传
此管为BV-50平方毫米电线的预留管
下载附件 保存到相册 2009-9-6 00:13 上传
2009-9-6 00:13 上传
楼梯间梯梁钢筋裸露 对钢筋的保护不到位
下载附件 保存到相册 2009-9-6 00:15 上传
2009-9-6 00:15 上传
砌砖不规范 马牙槎施工不规范
下载附件 保存到相册 2009-9-6 00:17 上传
2009-9-6 00:17 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页